cyv escribió:Necesito limitar el aforo puesto que no se cumple los recorridos de evacuacion, entre otras cosas. Ya sabeis, nos llaman para redactar el proyecto cuando la obra ya está terminada.

Pues si no cumple: ¡NO cumple!
Reflexiona un poco porque lo que planteas es un disparate

:
Si no se cumplen las distancias de evacuación debes DISEÑAR y DAR SOLUCIONES, pero no DEBES interpretar la norma al revés: No quiero entrar en cuestiones deontológicas, pero estás asumiendo responsabilidad civil y/o penal (ten en cuenta que nos dices que eres consciente que hay un incumplimiento de medidas de seguridad que afectan la vida...)
El cálculo de ocupación según SI-3 (teniendo en cuenta la ocupación real y la simultaneidad de usos) quedará reflejado en el documento correspondiente y PUEDE que sirva a la propiedad para que gestione el Local conforme a esas premisas.
Pero ese mismo cálculo te obliga a ti a DIMENSIONAR BIEN las vías de evacuación..
Lo demás son trucos contables para incumplir una normativa que no debe olvidar que es normativa de seguridad de las personas

.
Un saludo...