Hola Compañeros
Antes de nada agradecer la ayuda común que aporta toda esta COMUNIDAD¡, es de gran ayuda.
-----
Buenos mi problema trata sobre el poder de corte en un punto de mi instalación (1600A-25KA de PC). Concretamente ubicado entre la salida del trafo de abonado y aguas abajo del 1er interuptor automático reg general. Para facilitar más la comprensión de mi problema os adjunto link esquema unifilar y datos que me escupe el señorito DMELECT.
http://www.megaupload.com/?d=30H2N90Whttp://www.pdfhost.net/index.php?Action ... 679653fd3fCortocircuito
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas
C.T-1 47 4(3x240/120)Cu 28.87 25 12129.66 128.09 1600;B
C.T-2 47 4(3x240/120)Cu 28.87 25 12129.66 128.09 1600;B
REFRIGERADOR 1 60 4x150+TTx95Cu 48.72 50 8837.83 5.89 400;B,C,D
REFRIGERADOR 2 60 4x150+TTx95Cu 48.72 50 8837.83 5.89 400;B,C,D
......
....
..
.
---------
Personalmente creo que debería optar por el poder de corte inmediato superior a la IpccInicial o máx = 28.87n que sería 30 o 35 KA y no 25KA. No entiendo porque dmelect me resuelve con un 25 KA de corte:(
Otra duda que me absorve es si hay algún problema si, el poder de corte aguas arriba es menor que aguas abajo?
Ayudaaa por favorr
Muchas Gracias a todos