A ver, al principio y al final de cada circuito de una Red de Distribución, y cada cierta distancia, en las Cajas de Seccionamiento, se debe poner a tierra la línea, ¿alguien me puede indicar donde puedo consultar cuál es la sección mínima y características de estos conductores de protección?

Gracias y un saludo a todos.
Avatar de Usuario
por
#253851
No son de protección, son para el neutro.

Se distribuye a 4 hilos.

Dependerá de cada compañía. Iberdrola y Fenosa te piden una pica de cobre de 2 m y conductor desnudo de cobre de 35 mm2.