David Porres Lopez escribió:Hola tengo que hacer la instalación de incendios y en ella hay retenedores magneticos y no se como se conectan a una central analógica.
¿Cómo debo hacerlo? porque no se si lo activa directamente el lazo de la central o debo poner algún relé.
Espero ansioso una respuesta.
Muchas gracias.
Preséntate hombre, no seas tan ansioso...

Los que yo conozco no los activa la central analógica, sino un controlador local que se configura desde la central (conectado a través de los tres hilos a la central). El controlador tendrá un contacto libre de potencial que pondrá bajo tensión o no el retenedor según la programación de la central (normalmente, corta corriente al retenedor ante la señal de evacuación con lo cual se cierran las puertas que delimitan un sector de incendios, pero, repito, con una central analógica depende exclusivamente de la programación).