Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#258425
Buenos días,
me gustaría saber que área debo considerar para el cálculo de cortante con un perfil en L.
Así como en perfiles doble T simplifico y empleo únicamente el área del alma, me gustaría saber si para esta clase de perfiles considero toda el área o no.
Muchas gracias
por
#258439
sirchank escribió:Buenos días,
me gustaría saber que área debo considerar para el cálculo de cortante con un perfil en L.
Así como en perfiles doble T simplifico y empleo únicamente el área del alma, me gustaría saber si para esta clase de perfiles considero toda el área o no.
Muchas gracias


No es tan sencillo. De mis apuntes y para un perfil angular simétrico,
la tensión máxima de cortante está cerca del cdg y vale
Tau = 2.70 (V/A)
la tensión a la altura del cdg es
Tau = 2.53 (V/A)
la tensión en la esquina es
Tau = 1.50 (V/A)
donde A es todo el área del perfil y el centro de cortantes se encuentra en la esquina (sólo si es simétrico).
Chequéalo en un prontuario.