Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#259419
Buenos dias, me surge que me han solicitado el calculo de desviacion de una Barrera textil corta humos, sinceramente no se muy bien como lo tengo que realizar, os pido si me podeis prestar ayuda para el tema ya que no estoy familiarizado con esto.

Me dicen que realice un calculo estandar por ejemplo para una barrera de 3000 x 3000, los datos que puedo aportar son esas dimensiones y que el contrapeso de la barrera tiene un peso de 5 Kg por metro lineal.

Os lo agradeceria muchisimo, os adjunto un pdf con lo que me solicitan, me gustaria que me lo explicaseis.

Gracias
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#289873
Hola,

Para poder calcular la desviación de la barrera producida por la presión de la capa de humos primero se ha de calcular el desplazamiento horizontal de la cortina. Las fórmulas son las que tienes (dc) y varían en función de si las cortinas están destinadas a configurar depósitos de humos (la barrera no llega al suelo) o a cerrar aberturas. Encontráras más detalle en el Anexo H de la UNE 23.585.
De todas formas necesitarás más datos, como la profundidad de la capa de humos desde el borde superior de la cortina, la masa/m2 que tiene la tela de la barrera, la temperatura de la capa de humos, etc. Por lo que necesitarás los datos de un estudio de SCTEH previo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro