Kyle_XY escribió:Retomando este interesante hilo. ¿Que diferencia un cierrapuertas externo, digamos de brazo articulado, apto para puertas RF de uno que no es apto? Entiendo que si es para puertas RF no podría tener enclavamiento y debe cumplir la norma EN1154, ¿pero en qué consiste el resto de diferencias entre cierrapuertas para puertas RF y cierrapuertas no aptos para RF? ¿se ensayan montados en puertas RF de diferentes tipo cerciarándose de que la puerta sigue cumpliendo su categoría con el cierrapuertas instalado? Son todos atornillados a la puerta, ¿verdad?
Cuánta pregunta!
Primero, ya no se debe hablar de puertas RF. No es adecuado y conlleva a confusiones lamentables en las ejecutorias, por no hablar de los proyectos...
Segundo, básicamente las diferencias vienen determinadas en las exigencias establecidas en la norma correspondiente, que se pueden resumir en lo que especifica el recopilatorio de consultas de la DGAPV: