Quería poner un contador en un automático de 630A. ¿Es necesario transformadores de 800/5 A o valdría con 600/5 A? Me imagino que el error en el contador será insignificante pero no sé si los transformadores se pueden dañar...

Un saludo
por
#264377
Digo yo que el de 600 se te queda pequeño, no? O sólo me lo parece a mi?

O me has querido decir que el interruptor es 630 pero el consumo que quieres medir nunca llegará a ese rango?

En cualquier caso, la diferencia de precisión y escalado entre un 630 y un 800 es tan ridícula que yo ni me lo plantearía.

Saludos,

Luis
Avatar de Usuario
por
#264398
Yo tengo por costumbre colocar el inmediato superior, que por cierto, lo que si es ridículo es la diferencia de precio. 5€ en una conocida marca de TI para BT