- 08 Sep 2009, 10:21
#182251
A ver si me explico; tengo que instalar un apoyo metalico doble circuito, con una distancia entre crucetas de 1,8 mt como maximo ya que se trata de un apoyo RU, bien, el Decreto 1432/2008 que entiendo es Estatal, indica que debe existir una distancia minima de seguridad entre la zona deposada de las aves y los elementos en tension, en este caso los conductores, dicha distancia de seguridad implica que hay que instalar alargaderas en la cadena de aisladores, la otra opcion recogida en el Decreto 178/2006, es que se deben mantener unas distancias minimas de seguridad tales como las indicadas en el Decreto 1432/2008 o bien aislar los elementos en tension mediante sistemas de probada eficacia.
Bien como la instalacion esta en Andalucia, entiendo que se puede aplicar el Decreto 178/2006 sobre proteccion de la avifauna, ya que en materia de medio ambiente tienen competencias las comunidades autonomas, simplemente queria corroborar esta opinion.
saludos