Adecuar a normativas las salidas de emergencia en garaje. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#270704
Carlos_Asturies escribió:Entonces, no te quiero contar como lo veo... :ko

Si no cumples con las distancias para UNICA salida (considerando que la rampa pudiera funcionar como salida de evacuación), tienes que disponer de dos salidas. No se como vas a salvar la papeleta...

Yo tampoco lo se. No quieren oír hablar de hacer otras escaleras, además de que si no se sacrifican algunas plazas de aparcamiento, no se puede.

¿Que puede pasar si no se actúa sobre este parking? ¿Lo pueden cerrar? :?
Avatar de Usuario
por
#270766
Mohr escribió:
Carlos_Asturies escribió:Entonces, no te quiero contar como lo veo... :ko

Si no cumples con las distancias para UNICA salida (considerando que la rampa pudiera funcionar como salida de evacuación), tienes que disponer de dos salidas. No se como vas a salvar la papeleta...

Yo tampoco lo se. No quieren oír hablar de hacer otras escaleras, además de que si no se sacrifican algunas plazas de aparcamiento, no se puede.

¿Que puede pasar si no se actúa sobre este parking? ¿Lo pueden cerrar? :?


¿Por que están legalizandolo hoy en dia? ¿Han recibido algún requerimiento?

Hace unos meses hicimos una oferta para legalización de un parking subterraneo de un bloque de viviendas. Todo había surgido por un requerimiento del Ayuntamiento de turno. El presidente de la Comunidad me dijo que el técnico municipal les habia dado el plazo de 1 año para legalizarlo, y en caso contrario, se personaría la Policia Municipal, sacaría todos los vehículos y precintaría el parking... :stop

Por cierto, para precintar no hablo de utilizar cinta adhesiva, sino de colocar tres bolardos al pie de la rampa... :naughty
Avatar de Usuario
por
#270821
Carlos_Asturies escribió:¿Por que están legalizandolo hoy en dia? ¿Han recibido algún requerimiento?

Hace unos meses hicimos una oferta para legalización de un parking subterraneo de un bloque de viviendas. Todo había surgido por un requerimiento del Ayuntamiento de turno. El presidente de la Comunidad me dijo que el técnico municipal les habia dado el plazo de 1 año para legalizarlo, y en caso contrario, se personaría la Policia Municipal, sacaría todos los vehículos y precintaría el parking... :stop

Por cierto, para precintar no hablo de utilizar cinta adhesiva, sino de colocar tres bolardos al pie de la rampa... :naughty

Yo creo que no tienen el requerimiento, pero se deben oler algo.

Hace un par de años, instalaron toda la red contraincendios, con los difusores de agua (esos de la ampolla de cristal) y los sensores de humo, por todo el parking. Retiraron las mangueras que habían instaladas y pusieron extintores cada 10m, por todas las plantas. También montaron luces de emergencia.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro