Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#272606
Saludos.
Soy estudiante de ingeniería industrial realizando el proyecto fin de carrera. En la instalación que proyecto tengo diferentes edificios separados entre si una determinada distancia, unos 100 m. En dos de estos edificios se encuentran la mayoría de los motores y equipos eléctricos a alimentar, el tercero es el edifico de control, donde están las oficinas, el laboratorio, los vestuarios...... Mi pregunta es. ¿cual es la ubicacion adecuada para el centro de control de motores? Mi idea original es colocar un centro de control de motores en cada uno de los dos edificios donde se encuentran los consumidores eléctricos para así repartir a estos desde una ubicación cercana. ¿Es esta la mejor opción? No hay ninguna razón para que el centro de control de motores se encuentre en el edificio de control ¿verdad? Imagino que en el edificio de control estarán las pantallas donde se vea el proceso y demás información pero que esa información puede ser transmitida desde estas pantallas y CPU hasta el CCM con un cable de datos.
Gracias.
Avatar de Usuario
por
#272608
la ubicacion de los CCM la puedes hacer como quieras, las mas acertada es la que planteas, por tema de distancias de conductores y ahorro de material, tendrás que tener en cuenta potencias, secciones y costes de armarios para ver cual es la distribución mas favorables e incluso si la atmosfera es corrosiva o no, por tema de IP y que por norma general se dejan las puertas abiertas "para que se ventilen los armarios" a expensas de cargarse las tarjetas de E/S :cabezazo
Avatar de Usuario
por
#272648
Compartiendo la opinión del compañero glauka, tienes capacidad de decisión y no hay imposibilidad a priori, si bien es aconsejable que los sistemas de protección estén lo más cerca posible de los propios motores y debes considerar que los costes de cableado, pérdidas, tasas de fallo,... se incrementan cuanto mayores distancias existan. Ideal para los circuitos de fuerza:buscar centros de "gravedad" de cargas por lo que la solución de varios CCM sea una opción atractiva. Sin embargo si dispones de un solo CCM tal vez los costes sean algo menores que la suma de dos CCM (más pequeños).

En lo que respecta a la red de comunicaciones, tal vez debas analizar los protocolos empleados. Recuerdo que hace mucho tiempo había protocolos (p.ej. RS485) que puede trabajar con cables de conexión de longitud máxima de varios centenares de metros y esto no era un gran problema.

Incluso si se trata de un pfc, podría ser objeto de estudio/justificación las dos alternativas con sus respectivos costes de inversión y mantenimiento, ventajas/inconvenientes. En la industria, suele ocurrir que hay otros aspectos a tener en cuenta: posibles modificaciones/ampliaciones, construcción por fases por escasez de capital disponible, la opinión del gerente, .... Aqui tal vez debieras consultar, además, a tu profesor/director de proyecto.
por
#272698
Hola.

Te cuento mi manera de pensar...que seguro que no es la más aceptada...cuando he tenido que instalar un CCM siempre he procurado instalarlo lo más alejado posible del C.T y lo más cercano a las cargas. Con ello conseguimos que el Ik3 sea lo más reducido posible (y por consiguiente se ahorra en mucho dinero en el poder de corte de los interruptores) y además ahorras en los cables que van a las cargas.

Es cierto que el cable o barra, que va desde el CT hasta el CCM es más largo, pero no es comparable su precio con el ahorro que te comento arriba.

Bueno, espero que te sirva.

Saludos.
j.
por
#272899
Gracias por las respuestas. De todas saco más o menos lo mismo,es decir, que coloque los CCM cerca de las cargas y alejado del CT, para asi tener recorridos mas corto en el reparto a los consumidores y un solo cable más largo.
Muchas gracias.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro