Caudal de ventilación necesario en local grupo electrógeno (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
Avatar de Usuario
por
#272940
Saludos, me ha surgido una duda referente a la instalación de un grupo electrógneo en una industria, y quiza alguien me pueda echar una manilla, en el REBT, ITC BT 40, (Instalaciones generadoras de baja tensión), se dice que " los locales donde estén instalados los motores térmicos, cualquiera que sea su potencia, deberán estar suficientemente ventilados ", ¿Cuantos m3/h equivalen a suficientemente ventilados?
Avatar de Usuario
por
#273105
No se trata de metros cúbicos/hora.

En ningún caso deben estar instaldos en un local cerrado...por mucho circuito de ventilación forzada que tenga.

Se trata de que deben haber aberturas amplias,en las paredes, con rejas, cerca o a ras del suelo...y cerca del techo, de tal manera que el CO y el CO2 no se acumulen por gravedad al ser más densos que el aire.
Avatar de Usuario
por
#273645
Embocas el radiador del grupo a una abertura de aire exterior de igual tamaño. Haces otra de igual tamaño para la salida.
El escape siempre conducido al exterior-

Otro tema es el ruido...
Avatar de Usuario
por
#273705
En la hoja de características del grupo elegido aparece el caudal que necesitas... (si el generador es decente y no es made in zurullolandia...)
por
#273706
El tubo de escape lo sacas fuera, con silenciadores,. No saques el humo dentro!.

Y suficientemente ventilado significa que tienes mil opciones de ventilarlo...siempre que cumplas que sea "suficientemente ventilado"...

Es un local donde solo se entra para mentenimiento. Pues asegura que no hay filtraciones del escape al interior del loca. y si las hay, las ventilas -natural o forzada- hasta que los niveles de CO y CO2 esten por debajo de los VLA correspondientes a exposiciones de 15 minutos.
Puedes poner detectores conectados a la extracci'on , etc....

Saca el calor generado para que el tecnico de mantenimiento no le de un golpe de calor al entrar. Puedes dejarlo en 35 grados o mas....

Simula un derrame de gas oil accidental y determina si es local ATEX o lo puedes desclasificar, con la ventilacion.Pues ala, dale a tu cabecita de ingeniero y ventilalo suficientemente.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro