Hola a todos , estamos realizando un centro de estica pequeñito.

Mi pregunta es la siguiente comop alimentais a ala maquina de rayos UVA, me explico: linea independiente con su proteccion termica y diferencial independiente ¿no?, ¿la sensibilidad del diferencial tiene que ser alguna especial?, ¿hay algun tipo de normativa para este tipo de aparatos?

Gracias de antemano por vuestras respuestas
Avatar de Usuario
por
#273691
es a tu criterio, las maqauinas uva no son mas que (simplificadamente) fluorescentes sin reubrimiento de fosforo interior, es como una luminaria grande que en algunos modelos tiene un ventilador si es de modelo "sarcofago"
por
#273697
Puedes poner una línea para alimentar todas las máquinas, ya que normalmente van a tomas de corriente.

En caso de avería se desconectarían todas, pero con ir desenchufando se sabría cual es la que está fallando y se podría dejar desenchufado pudiendo el resto seguir funcionando.
Avatar de Usuario
por
#273699
A parte de lo dicho por nuestros compañeros, yo solo añadiría, haciendo la suposición de que el aparato de rayos UVA se puede encontrar en un local que contenga baño o ducha... que no se si es tu caso... Se aplicara la ITC BT 027, en cuanto a los volúmenes 1,2 y 3. Para todo lo demás, creo que debes considerarlo como un simple receptor. ya que la máquina, debe tener incluidas, las medidas de seguridad necesarias para la seguridad de las personas.... "y tu únicamente te estás encargando de la instalación eléctrica."

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro