- 29 Jun 2011, 15:45
#274361
Hola, tengo una duda:
Los interruptores automaticos al igual que los fusibles, estaran protegidos contra sobrecargas cuando cumplan UNE 20460, lo que se traduce en:
Condición 1. I(b)<= I(n) <= I(z)
Condición 2. I(2) <= 1,45 I(z)
I(2) = n I(n)
Una vez tenemos la seccion del cable, la intensidad de utilizacion del circuito y la máxima admisible. Escogemos la curva que mejor se adecue.
En el caso de curva C, tenemos que, su desconexión en el tiempo convencional de 1 hora es de 1,45 veces la intensidad nominal del interruptor elegido, por lo que el factor de proporcionalidad n es igual a 1,45:
I(2) <= 1,45 I(z)
I(2) = 1,45 I(z)
con lo que I(n) <= I(z)
Mi pregunta es:
¿Si hubiese escogido uno de tipo D, como habría quedado la segunda condición?
¿ Y con uno de tipo MA?
gracias
Última edición por rrd_1984 el 29 Jun 2011, 16:33, editado 1 vez en total