Hola, tengo una duda:

Los interruptores automaticos al igual que los fusibles, estaran protegidos contra sobrecargas cuando cumplan UNE 20460, lo que se traduce en:

Condición 1. I(b)<= I(n) <= I(z)
Condición 2. I(2) <= 1,45 I(z)
I(2) = n I(n)

Una vez tenemos la seccion del cable, la intensidad de utilizacion del circuito y la máxima admisible. Escogemos la curva que mejor se adecue.

En el caso de curva C, tenemos que, su desconexión en el tiempo convencional de 1 hora es de 1,45 veces la intensidad nominal del interruptor elegido, por lo que el factor de proporcionalidad n es igual a 1,45:

I(2) <= 1,45 I(z)
I(2) = 1,45 I(z)

con lo que I(n) <= I(z)

Mi pregunta es:

¿Si hubiese escogido uno de tipo D, como habría quedado la segunda condición?
¿ Y con uno de tipo MA?

gracias
Última edición por rrd_1984 el 29 Jun 2011, 16:33, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#274363
El tipo de curva no afecta al cálculo de la protección contra sobrecargas.