En cuanto a la Instrucción Española del Acero Estructural, ya salió en el 2008, pero se publicó en el B.O.E. definitivamente en Junio de este año, es de el MINISTERIO DE FOMENTO, y tienes que ir a la página de él, no a la del Ministerio de la Vivienda, o Código Técnico. Se puede aplicar ya, pero no es de obligado cumpliento hasta diciembre de 2011. Para una nave industrial, que no es edificación, es aplicable la EAE, ya que el CTE sólo es para edificiación tanto acero, madera, etc. (es decir, edificios públicos o privados, viviendas, hospitales, escuelas, etc., mientras que la EAE es para TODO, pero sólo de acero), en breve cambiarán el CTE casi seguro, para el eliminar de él el acero, y referirse a la EAE, como pasó en su día con el hormigón y la EHE-08.
En cuanto al torsor, vuelvo a decirte lo de antes, puede que sí exista un pequeño torsor, pero no es significativo. Haz todos los cálculos que quieras, pero la viga carril te saldrá por ejemplo para que aguante a flexión, cortante, torsor, etc. una HEB-400, y luego cuando compruebes la flecha límite vertical L/750, te obligará a subir perfil, p.e. a HEB-450, y al comprobar la flecha horizontal L/1000 es posible que tengas que volver a subir de perfil.
En cuanto a las flechas para la viga carril, la norma UNE que indicas es muy antigua, y era la única que indicaba flechas admisibles en vigas-carril, pero ahora está la EAE, que está más en concordancia con los fabricantes de puentes grua, y se puede aplicar L/700 en vertical y L/800 en horizontal.