Hola a todos, tengo una duda para calcular el consumo en watios de una línea trifasica, este es el caso: Hace unos meses me instalaron unos equipos de almacenamiento (discos) cuyos requisitos electricos eran 2 lineas trifasicas de 32 Amperios (1 lineas A y 1 Lineas B), el otro dia solicite que me dijeran los consumos de las 6 lineas y me respondieron con lo siguiente

Circuito 1A R: 4,51 S: 2,09 T: 2,53 N: 3,12
Circuito 1B R: 3,41 S: 1,71 T: 1,82 N: 2,62

El calculo que hago para obtener watios es sumar R+S+T multiplicar por la tension y por el coseno de fi: 4,51+2,09+2,53 * 380 * 0,8.

Este calculo es correcto o la tensión la tengo que multiplicar por 230, o no se hace asi?

Espererando vuestras respuestas recibid un saludo.
Avatar de Usuario
por
#276962
Uff. Me hago un lio con la monofásica dado que soy de letras, no obstante intentaré ayudarte.

Yo creo que sería el sumatorio de las potencias monofásicas ->
P(W)=Suma (I(a) * cosfi(a) * Ufase_neutro(a))

Si el factor de potencia de todos los receptores y la tensión fase-neutro son iguales en las tres fases y en los dos circuitos y valen 0.8 y 230 V respectivamente:

Circuito 1A: P(W)= (4,51+ 2,09+ 2,53)*230*0.8
Circuito 1B : P(W)= (3,41+ 1,71+ 1,82)*230*0.8


Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro