si pero ten cuidado.. por ejemplo un teatro...con aspiración de retorno cerca del suelo estupendo dectección en conductos estupendo pues el humo tendderá a diluirse con el retorno y no acercarse al techo... pero ¿y si el A.A. esta parado?...
yo creo que es buena solucion si la complementas con una detección tradicional en techo
con lo cual con AA funcionando peso de la deteccion conducto
AA parado puso de la deteccion en el techo como toda la vida
Que grandes son los personajes de este foro...
En 20 minutejos, tema clarificado.
Gracias Arqui, me has abierto los ojos con dos argumentos aplastantes.
Rav, senkiu, porque lo que trataba de hacer la construxtora es SUSTITUIR el sistema tradicional por el que os comento y ya me queda claro que como complemento SI, como sustituto NO.
No tengo una norma a donde referirme explícitamente, pero me valen los argumentos que me indicais...