tengo una instalación individual de gas en un museo para alimentar una caldera que se encuentra en la cubierta. el contador se encuentra a la entrada en planta baja. el tema es que han colocado una válvula a la entrada del contador pero no a la salida y yo normalemente siempre había colocado una válvula a la entrada y otra a la salida de éste. ¿sabéis si la noma me exige colocar esta válvula a la salida del contador?Estoy revisando la norma une 60670 y no veo nada al respecto. La instalación luego asciende a la cubierta a una sala de calderas que sí tiene su válvula exterior e interior de la misma. Tengo que legalizar la instalación y no se si ponerla o no.

Saludos,
por
#2900
Hola,

Si te refieres a la toma de presión: 60670-4 apartado 5.1.3

Si te refieres a las válvulas de seguridad: 60670-4 apartado 5.1

Salu2
acascajosa