Estimado colega Laciana:
Es muy posible que el problema venga producido por un mal uso de los aceites POEs que son imprescindibles para el uso de los HFCs...
Los aceties POEs son higroscópicos y eso, si no se utilizan correctamente,en cuanto el Aceite entre en contacto con el aire,,,el POE toma agua y a medio plazo se descompone y crea problemas de corrosión....La corrosión provoca que se elimine la protección de los banices del motor eléctrico , y éste se estropeee...creando un cortocircuito en el debanado del compresor.
Para resolver el problema, no BASTA CAMBIAR EL COMPRESOR, sino que hay que limpiar el circuito frigorífico ya que si no lo haces el segundo compresor se rompe antes que el primero.
La cuestión es que esas cosas empiezan ahora a dar problemas ya que llevamos aogo de tiempo con el uso de los Aceites POEs y si no se han tenido en cuenta correctamente éstos detalles,pues ahora comienzan a aparecer los problemas que te he contado.
Te recomendaría que hicierais un Analisis del aceite por si tiene acidez en su contenido y si es así, que seguramente será, deberiais tomar medidas al respecto.
Saludos cordiales. fgutierrez.
Es muy posible que el problema venga producido por un mal uso de los aceites POEs que son imprescindibles para el uso de los HFCs...
Los aceties POEs son higroscópicos y eso, si no se utilizan correctamente,en cuanto el Aceite entre en contacto con el aire,,,el POE toma agua y a medio plazo se descompone y crea problemas de corrosión....La corrosión provoca que se elimine la protección de los banices del motor eléctrico , y éste se estropeee...creando un cortocircuito en el debanado del compresor.
Para resolver el problema, no BASTA CAMBIAR EL COMPRESOR, sino que hay que limpiar el circuito frigorífico ya que si no lo haces el segundo compresor se rompe antes que el primero.
La cuestión es que esas cosas empiezan ahora a dar problemas ya que llevamos aogo de tiempo con el uso de los Aceites POEs y si no se han tenido en cuenta correctamente éstos detalles,pues ahora comienzan a aparecer los problemas que te he contado.
Te recomendaría que hicierais un Analisis del aceite por si tiene acidez en su contenido y si es así, que seguramente será, deberiais tomar medidas al respecto.
Saludos cordiales. fgutierrez.