Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
Avatar de Usuario
por
#28671
A traves de un muro de una estacion depuradora que separa dos recintos el biologico y el homogeneizador se filtra agua, es decir no a traves de las juntas sino a traves del propio muro.
La solucion que habia pensado es una pintura imopermeabilizante..pero si me dais otra solucion sera aceptada de buen gusto :comunidad
Avatar de Usuario
por
#28672
¿Hablamos de agua en cantidades importantes o de condensaciones resultantes de humedad alta?
Avatar de Usuario
por
#28676
hablamos de agua en cantidades importantes, supongo que se filtra a traves de la porosidad del hormigón. (debieron poner aridos demasiados guresos amen de no poner aditivos hidrofugos)
por
#28762
Utiliza Mortero Impermeabilizante elastico, la empresa TECNOL lo suministra, y se usa mucho en EDAR´s, un ejemplo de uso fue en el Dragón Can de Portaventura, o algo así esta historia de un cauce de agua.

O sino lo cláisco, lámina asfaltica, poliester o alguna cosa de estas.

Todo esto llevaría implicito para un ciclo de la EDAR, si esta es municipal, normalmente llevan dos o tres, pero tanques de homogenización es raro que haya más de uno.
Avatar de Usuario
por
#28768
La marca SIKA, prima de TECNOL, también suministra hidrofugantes de varios tipos, pégale un vistazo a la güeb.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro