Hola perdonad la ausencia, he estado de viaje y no he podido responder antes.
El tema es el siguiente:
La derivación individual en cuestión está en un edificio de viviendas ya construido que no va en ninguna parte enterrada, sino por paredes y techos hasta el conducto vertical, lo que me indica que la ITC-BT 07 no es de aplicación.
Ahora bien, lo primero que me encuentro es que al aprovechar la instalación antigua los tubos existentes que van por el hueco vertical ya existente pueden no cumplir, esto es, que sean libre de halógenos y demás. Y la primera pregunta que hago es ¿es posible reformar sólo los cables de la derivación individual o son necesarios también los tubos? Personalmente entiendo que habría que reformar las dos cosas.
Asumiendo que no se cambien los tubos y se aprovechen los existentes, la instrucción ITC-BT -15 comenta que el tubo mínimo es de 32 mm pero claro, entiendo que siempre contempla la derivación individual como un todo metida en un tubo, sea trifásica o monofásica y,
esta es mi duda. El reglamento no especifica de manera clara si todos los cables de la misma derivación deben ir en el mismo tubo pero aparentemente en su lectura o se indica indirectamente o se da por hecho eso (es la conclusión que saco de su lectura). Pero tampoco lo veo claro.
¿Alguien conoce alguna aclaración o se ha encontrado con este dilema tambien en edificios antiguos?
Porque entiendo que si se instala la derivación individual trifásica compuesta por 5 cables de 10 mm2 cada cable en un tubo, no es necesario por sección que se llegue al diámetro 32 mm en todos y cada uno de los 5 tubos.
En fin, que no sé como salir del atolladero, a ver si alguna mente privilegiada de las que existen en este foro me ilumina!!!