Se trata de legalizar 3 grupos electrógenos en obra.(25 kw unidad).

- Uno de ellos dispone únicamente de un magnetotérmico de 4x40 A, que alimenta 3 cuadros eléctricos de 3 casetas de obra. No dispone de protección diferencial hasta dichos cuadros. Entiendo que a la salida del grupo se ha de instalar su correspondiente protección diferencial. Dicho grupo tiene una instalación de tierra de cable de 25mm2 de sección de cobre y su correspondiente pica.

- El segundo dispone de un térmico en cabecera de 4x63A del cual cuelgan otros térmicos, pero ninguna protección diferencial. Este grupo tiene una instalación de tierra con cable de 10mm marrón y su correspondiente pica.

- El último grupo MÓVIL dispone de un térmico de cabecera de 4x50A, del que cuelgan diferentes proteccions (un conjunto de ellos dispone de diferencial).

Según indica la ITC 33 APDO 4.2 estos equipos han de disponer de su correspondiente protección contra contactos indirectos.

Entiendo que no se pueden legalizar a menos que se añadan las protecciones diferenciales necesarias. Son equipos que se han alquilado.

Gracias
Última edición por LUISGAL el 28 Nov 2011, 07:37, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#287154
Hola Luis. No te has leído las instrucciones antes de participar: no te has presentado, no has incluido el tema en su foro correspondiente, el título no es explícito y descriptivo y está escrito en mayúsculas, y no has usado el buscador antes de crear el tema (por ejemplo, viewtopic.php?f=14&t=36714 )

Este foro funciona gracias a la contribución desinteresada de los usuarios que lo componen, qué menos que cumplir unas elementales reglas de funcionamiento.
por
#287197
Correcto, con las prisas del sábado,....

Sí que busqué en el buscador, pero no utilicé las palabras correctas.

Entiendo que escribir en mayúsculas como indica en las instrucciones, no es correcto, pero en un encabezamiento o título? pero cap problema. Minúsculas y punto.

Viendo otros títulos en los foros, tratándose de una legalización de un grupo electrógeno en obra, en fin una instalación que en si es de lo más sencillo,.. La próxima vez seré mucha más explícito.

Se trata de legalizar un grupo, por lo que entendí que entraba dentro de este foro.

En fin, soy ingeniero técnico e inicié mi carrera profesional en la industria automovilística (electrónica), aunque siempre he estado ligado al sector servicios (electricidad, BT, MT contra, -incendios, clima,...) presupuestos, obras, proyectos,.., actividad que actualmente desarrollo al 100%, pero la que nunca he realizado un proyecto de un grupo electrógeno "en obra".

Sabiendo de antemano que la de la teoría a la práctica hay un abismo, y que la responsabilidad de las instalaciones y de las personas que puedan verse afectadas por un mal diseño, falta de medidas de seguridad,..., todo aquello no quede correctamente reflejado en un proyecto para su posterior ejecución, será del ingeniero del proyecto, aparte de extraer mis propias conclusiones del nivel de exigencia del proyecto, creí interesante saber las opiniones de otros colegas.

Gracias.
por
#287584
LUISGAL escribió:Se trata de legalizar 3 grupos electrógenos en obra.(25 kw unidad).

- Uno de ellos dispone únicamente de un magnetotérmico de 4x40 A, que alimenta 3 cuadros eléctricos de 3 casetas de obra. No dispone de protección diferencial hasta dichos cuadros. Entiendo que a la salida del grupo se ha de instalar su correspondiente protección diferencial. Dicho grupo tiene una instalación de tierra de cable de 25mm2 de sección de cobre y su correspondiente pica.

- El segundo dispone de un térmico en cabecera de 4x63A del cual cuelgan otros térmicos, pero ninguna protección diferencial. Este grupo tiene una instalación de tierra con cable de 10mm marrón y su correspondiente pica.

- El último grupo MÓVIL dispone de un térmico de cabecera de 4x50A, del que cuelgan diferentes proteccions (un conjunto de ellos dispone de diferencial).

Según indica la ITC 33 APDO 4.2 estos equipos han de disponer de su correspondiente protección contra contactos indirectos.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA
Luego yo no veo esa obligación aqui, de todas formas,en mi opinion si alimentas a cuadros de doble aislamiento con cable de 1kv, estas protegiendo todo el tramo contra contactos indirectos, y luego a partir del cuadro proteges con diferenciales.
Por lo tanto no seria necesario colocar un diferencial a la salida del grupo.


Entiendo que no se pueden legalizar a menos que se añadan las protecciones diferenciales necesarias. Son equipos que se han alquilado.

Gracias
por
#289639
Efectivamente, Estos grupos disponen de diferencial regulable. Tendré en cuenta la protección mecánica, los 1kv y la caja de doble aislamienteo.


Gracias
por
#310680
Hola LUISGAL, un saludo a todos: Tocas un tema interesante y complejo por las variantes de instalación con puesta atierra del neutro y otros casos (redes TT, IT, TN). Como hablas de realizar un proyecto de legalización los 3 generadores deben quedar en perfecto estado de "revista" para la inspección de OCA. Si les dotas en cabecera de un diferencial (los domésticos llegan hasta mas de 63 A) no tendrás ningun problema. Otra cosa es la realidad física de la protección contra contactos indirectos. Como decia al principio el tema no se puede simplificar con un simple diferencial, aunque valga ara pasar la inspección, te recomiendo veas las soluciones que se adoptan en la vida comercial de un fabricante con ámplia implantación en el mercado (PRAMAC).
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro