wenner escribió:el_beavis escribió:El problema es que cuando voy a hacer los cálculos de las protecciones contra sobrecargas no se como sacar el valor de "n" de la fórmula Ic <= In <= (1,45/n)*Iadm. Espero que me podáis echar una mano, muchas gracias, un saludo.
Hola, revisa la guía bt-22 http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp.
La expresión que se debe cumplir para sobrecargas:
Ib <= In <= I2 / 1,45
I2 es:
1,45 x In, según une 60898, 61009
1,30 x In, según une 60947-2
el_beavis escribió:P.D. Supongo que el esquema de la CGP será el esquema 9, pero hasta ahí se decir...
Consulta las normas de la compañía.
Todo correcto wenner, pero en la comunidad Valenciana, mas que la guia del reglamento, utilizamos esto:
Orden de 25 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la norma técnica para instalaciones de enlace en edificios destinados, preferentemente, a viviendas (NT-IEEV).
http://www.fiecov.com/php_lib/archivo_d ... doc_id=491Que te da los valores de Icc prevista para el origen de la instalación, y te instruye en el calculo de la intensidad nominal máxima del fusible tal como establece la norma UNE 20460-4-43, y que replica la guía que comentabas.
Iberdrola, publica sus normas particulares para su consulta.
En la web del AVEN las tienes:
http://www.aven.es/attachments/normas_i ... _03_20.pdfSaludos.
P.D.: El esquema 9 no es válido para la la compañía distribuidora de la Comunidad Valenciana, que por lo general es Iberdrola, hay distribuidoras locales, como cooperativas, y suelen guiarse bastante por la norma de su hermana mayor.
Necesitarías instalar una CGP-10, para dar continuidad a la red de distribución, no les valen las redes que terminen en punta.