valores mínimos de iluminancia en zonas de circulación según CTE (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Seguridad frente al riesgo de caídas, de impacto o atrapamiento, aprisionamiento, iluminación inadecuada, situaciones con alta ocupación, ahogamiento, vehículos en movimiento, acción del rayo, accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
por
#290283
Hola amigos.

Una consulta sobre los valores de iluminacion requeridos en zonas administrativas.

Lo primero es que donde puedo sacar en claro los valores mínimos de iluminación para las difernetes tares o actividades? la verdad es que he dado varias vueltas por la red, y he encontrado tablas de un tipo y de otra, y la verdad no concuerdan.

Lo segundo, el DB SUA -4 habla de valores mínimos de iluminación en zonas de circulación interiores, en concreto dice que serán 100 lux, excepto en el caso de garajes.

Bueno a que se refiere esto??

Zonas de circulación son los pasillos por donde pasa la gente? o son valores mínimos a mantener en cualquiere sitio del recinto??

Pregunto a cerca de un archivo que estoy diseñando (como habreis visto en otros hilos) que tiene un pasillo central de paso, y una serie de pasillos perpendiculares, hechos con estanterias, de unos 8 metros de largo.

entiendo que todo son zonas de circulación, y tengo que tener 100 lux en todo el recinto?? o en estos pasillos secundarios no?

Un saludo amigos,
Avatar de Usuario
por
#290289
Hola!

Al margen de lo que establece el CTE, que es un mínimo absoluto (100 lux) y a efectos de seguridad de utilización, la normativa laboral establece que la iluminación debe ser adecuada a la tarea a desarrollar.

Para obtener esos mínimos en función de la actividad y de las zonas, puedes consultar las siguientes normas:
- UNE-EN 12464-1, iluminación para lugares de trabajo interiores.
- UNE-EN 12464-2, iluminación para lugares de trabajo exteriores.

Con ello, además de al CTE darías cumplimiento a la normativa laboral, como el RD 486/1997.

Un saludo
por
#291005
Cuando haya diseñado la instalación con los valores que te ha dicho Carlos_Asturies, pregunta a tu cliente el modo de funcionamiento real del archivo (saber si habrá zonas de catalogación o áreas para labores administrativas dentro de él): porque a los archiveros siempre les sobra luz

Si va a ser un depósito de documentos con cierto valor, hay que disminuir o controlar todas las fuentes de energía que pueda llegar al papel... (por ello es fundamental controlar el clima (humedad y Tª) y la luz).

Los niveles de luz deben poder regularse, de modo que cuando no hay nadie (que será casi siempre...) el archivo esté a oscuras...

Con lo cual, la instalacíon debería llevar regulación automática, para las situaciones de presencia (con niveles de referencia los de las normas UNE y legislación laboral) y/o ausencia de trabajadores (mejora funcional, con ausencia de energía emitida por la luz).

Un saludo...
por
#291664
Gracias por las respuestas

Efectivamente he tomado los valores de las normas

- UNE-EN 12464-1, iluminación para lugares de trabajo interiores.
- UNE-EN 12464-2, iluminación para lugares de trabajo exteriores.


He planteado la posibilidad de poner detectores de presencia para la activación, pero la verdad encarece bastante, otra posibilidad será poner pulsadores con temporizadores (pastillas dentro del mecanismo), o como ultima opción barajo los interruptores.

Lo que si tengo claro que pongo en cada línea que alimenta un sector diferente del archivo , un contactor, para que cuando no sea horario laboral (noche) se apague a través de la alarma antiintrusión, osea cuando se ponga la alarma se desconecten. Salvando los circuitos de las vias de evacuaión, que no los cortaré con contactores.

No se, alguna recomendacíón??

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro