Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#2917
Buenos días. Para realizar el sistema de puesta a tierra IT, la parte de la alimentación está puesta a tierra através de una impedancia, no se distribuye neutro....
Mi duda es la siguiente: como se realiza técnicamente este sistema; la parte de las masas está clara, pero las de la alimentación no. ¿La compañia electrica suministra la energia desde un CT especificamente preparado? ¿Como consigo tensiones simples en la instalación? Agradeceria cualquier informacion y referencias bibliograficas al respecto. Gracias
Avatar de Usuario
por
#2920
la compañia electrica suministra siempre en TT por reglamento si quieres IT o montas tu propio transfomador AT/BT o un tranformador BT/BT 1:1