Buenas tardes,

Me gustaría saber el volumen de agua que debe entrar en un depósito cerrado y sin aire de X m3 para incrementar la presión Y bar. Por ejemplo un circuito de tuberías contraincendios.

Un saludo a todos y gracias por vuestra ayuda.
Avatar de Usuario
por
#296355
cerrado y sin aire

hay algo que no entiendo... ¿en vacío?

PD: te has leido las instrucciones?
Avatar de Usuario
por
#296778
Huy, que era agua lo se que metía.. perdón.
Como el agua es casi incompresible, lo que se expandirá será el elemento contenedor, y si este es de acero, su deformación dependerá de su espesor.
Se puede calcular, simulando un cilindro de diámetro D,y longitud unidad, que se deformará aumentando a D+D'
y por lo tanto su volumen a (PI .D2 / 4) - (PI . (D+D')2/4
Ahora hay que relacionar la presión con el aumento de diámetro.
Te o miro más tarde...
por
#297092
Cerrado y sin aire pero lleno de agua a presión 1 bar por ejemplo, lo que me refería es que no existe deposito acumulador con membrana envuelta de aire para absorber el aumento de volumen.
Se trata de averiguar el tiempo que ha de trabajar una bomba que da un cierto caudal para subir la presión del depósito cerrado o circuito de tuberías en este caso. Una bomba Jockey de un Equipo contra incendios.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro