- 20 Mar 2012, 11:03
#297487
Buenas a todos,
Os comento la situación. Uno de nuestros clientes tiene unas calderas de biomasa artesanales que fabricó hace unos años para un proceso de cocción, las calderas usan polvo de corcho. La cuestión es que quiere implantar la iso 14000 y para ello les exigen que las calderas tengan el marcado CE. Para ello a su vez las calderas deben cumplir con legislación en cuanto emisiones. En primer momento avisaron a una entidad certificadora y no dieron conformidad por CO. El límite es de 500ppm y las calderas emiten unos 1500ppm. Un promedio de características de emisiones que hemos extraído de medición con nuestro analizador de redes y bomba de opacidad es el siguiente:
TºHumos=215,9º
O2, %= 19,5
CO2, %= 1,54
CO,ppm= 1348,0
Exceso aire= 13,66
Opacidad= 4,47
Como siempre, un exceso de CO indica mala combustión, y siempre se suele pensar en aumentar la cantidad de aire. Pero en este caso, ya que tratamos con polvo de corcho, que es muy volátil, puede que un exceso de aire también disminuya el tiempo de residencia en caldera, empeorando el proceso de combustión.
¿Alguna opinión al respecto?
Un saludo y gracias a todos.