¿que es un cable solar? El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#297419
Hola compañeros
No entiendo este concepto. Se lo que es un cable RV-K, RZ1,etc pero un cable solar?

por favor alguien me puede ayudar?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#297432
ellian escribió:Hola compañeros
No entiendo este concepto. Se lo que es un cable RV-K, RZ1,etc pero un cable solar?

por favor alguien me puede ayudar?

Son del tipo ZZ-F (AS), SZ-F (AS), SS-F (AS), etc. soportan hasta una temperatura del conductor de 120ºC (los convencionales que mencionas 90ºC) y temperatura ambiente hasta 90ºC, tensión asignada 1,8 kV (c.c.) tienen otras características que puedes consultar en la especificación aenor EA 0038:2008.
por
#297498
wenner escribió:
ellian escribió:Hola compañeros
No entiendo este concepto. Se lo que es un cable RV-K, RZ1,etc pero un cable solar?

por favor alguien me puede ayudar?

Son del tipo ZZ-F (AS), SZ-F (AS), SS-F (AS), etc. soportan hasta una temperatura del conductor de 120ºC (los convencionales que mencionas 90ºC) y temperatura ambiente hasta 90ºC, tensión asignada 1,8 kV (c.c.) tienen otras características que puedes consultar en la especificación aenor EA 0038:2008.


Gracias weber. Este cable es obligatorio de paneles a inversores en cubierta segun cte? Debe ir bajo tubo? Puede ir en bandeja rejiband? O se puede rv-k o rz1? Cual es el criterio?
De inversores a caja de alterna puedo ir con rv-k? Y luego de caja alterna a armario compañia rz1?
Cual es el criterio para elegir uno o otro?

Gracias por adelantadado a quien me ayude
por
#298072
ellian escribió:
wenner escribió:
ellian escribió:Hola compañeros
No entiendo este concepto. Se lo que es un cable RV-K, RZ1,etc pero un cable solar?

por favor alguien me puede ayudar?

Son del tipo ZZ-F (AS), SZ-F (AS), SS-F (AS), etc. soportan hasta una temperatura del conductor de 120ºC (los convencionales que mencionas 90ºC) y temperatura ambiente hasta 90ºC, tensión asignada 1,8 kV (c.c.) tienen otras características que puedes consultar en la especificación aenor EA 0038:2008.


Gracias weber. Este cable es obligatorio de paneles a inversores en cubierta segun cte? Debe ir bajo tubo? Puede ir en bandeja rejiband? O se puede rv-k o rz1? Cual es el criterio?
De inversores a caja de alterna puedo ir con rv-k? Y luego de caja alterna a armario compañia rz1?
Cual es el criterio para elegir uno o otro?

Gracias por adelantadado a quien me ayude



aunque me quedan algunas dudas, me ha quedado bastante claro que es el cable solar y para que se usa.
Palabras clave
Temas similares