Hola.

Se dispone de una nave industrial (tipo A, NRI bajo) con oficina (100 m2).

El techo de la oficina está compuesto de una seríe de barras metálicas de donde cuelga el falso techo, además de sustentar los conductos de aire acondicionado.

Nos surge la siguiente duda:

Las barras metálicas del techo de la oficina deben ignifugarse (R90) al igual que la estructura principal de la nave industrial?

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#298825
Hola. No te has leído las instrucciones antes de participar:
- no te has presentado en el lugar correspondiente
- no has completado tu perfil
- tienes varios temas donde aplicas el punto 10º

Este foro funciona gracias a la contribución desinteresada de los usuarios que lo componen, qué menos que cumplir unas elementales reglas de funcionamiento. Mientras tanto subsanas lo anterior dejo este tema cerrado.
Avatar de Usuario
por
#299128
ABIRAL escribió:Hola.

Se dispone de una nave industrial (tipo A, NRI bajo) con oficina (100 m2).

El techo de la oficina está compuesto de una seríe de barras metálicas de donde cuelga el falso techo, además de sustentar los conductos de aire acondicionado.

Nos surge la siguiente duda:

Las barras metálicas del techo de la oficina deben ignifugarse (R9
Saludos.0) al igual que la estructura principal de la nave industrial?

Un saludo.

No, no tienes porqué "tratarlas" (vamos a dejar la palabra ignifugarse para otros usos). No forman parte de la estructura principal de cubierta.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro