Hola Alpeduez,
Yo me encuentro haciendo un PFC sobre instalaciones en general de una estición de bomberos. Ahora mismo no puedo contestarte las pregruntas, ya que tampoco soy un experto en CYPE, pero quiero trasladar mis impresiones para que los nuevos podamos ir abriendo camino.
Al principio de colocar todas las tuberias, todas sin excepción me ponía "tramo no procesado"
Posibles soluciones:
1. Utiliza la lógica, no hagas giros de tuberias muy cerca de las máquinas de las cuales salen. Puede que el tamaño de la boca de la máquina sea más grande que el conducto (que en la mayoría de los casos los será) y por lo tanto el trapezoide o embudo que se genera puede ser incompatible con el giro.
2. Abre la vista en 3D para revisar que todo esté correcto. Cuando se empalman conductos o tuberías puede que CYPE retuerzas la tuberias como si fuera el trapo de cocina al escurrirlo. Esto es normal en algunos programa de generación de 3D.
3. Utilizad una estrategía de escalera, primero intentad resolver los extremos de la instalación y seguidamente pasad a resolver el resto. Puede que un fallo al comienzo o al final esté dando un fallo general.
4. Cuidado con las máquinas que se eligen, ¿estás poniendo las exteriores fuera y las interiores dentro? Hay que leer mucho los mensaje y todos los texto y ya habrá tiempo de correr cuando vuestra propia experiencia crezca.
5. No estaría nada mal recordar algunas de las clases de fluido, Q=v*S, y cosas al estilo. A lo mejor no se trata de poner la tubería más grande, sino más pequeña para que aumente la velocidad.
6. Consultad la normativa en el RITE hay una gúia de climatización donde se dan muchos ejemplos de instalaciones. Por ejemplo, la gúia de instalación nº 18.
Y en líneas generales mucho sentido común que de eso trata la ingeniería.
Un saludo.
Yo me encuentro haciendo un PFC sobre instalaciones en general de una estición de bomberos. Ahora mismo no puedo contestarte las pregruntas, ya que tampoco soy un experto en CYPE, pero quiero trasladar mis impresiones para que los nuevos podamos ir abriendo camino.
Al principio de colocar todas las tuberias, todas sin excepción me ponía "tramo no procesado"
Posibles soluciones:
1. Utiliza la lógica, no hagas giros de tuberias muy cerca de las máquinas de las cuales salen. Puede que el tamaño de la boca de la máquina sea más grande que el conducto (que en la mayoría de los casos los será) y por lo tanto el trapezoide o embudo que se genera puede ser incompatible con el giro.
2. Abre la vista en 3D para revisar que todo esté correcto. Cuando se empalman conductos o tuberías puede que CYPE retuerzas la tuberias como si fuera el trapo de cocina al escurrirlo. Esto es normal en algunos programa de generación de 3D.
3. Utilizad una estrategía de escalera, primero intentad resolver los extremos de la instalación y seguidamente pasad a resolver el resto. Puede que un fallo al comienzo o al final esté dando un fallo general.
4. Cuidado con las máquinas que se eligen, ¿estás poniendo las exteriores fuera y las interiores dentro? Hay que leer mucho los mensaje y todos los texto y ya habrá tiempo de correr cuando vuestra propia experiencia crezca.
5. No estaría nada mal recordar algunas de las clases de fluido, Q=v*S, y cosas al estilo. A lo mejor no se trata de poner la tubería más grande, sino más pequeña para que aumente la velocidad.
6. Consultad la normativa en el RITE hay una gúia de climatización donde se dan muchos ejemplos de instalaciones. Por ejemplo, la gúia de instalación nº 18.
Y en líneas generales mucho sentido común que de eso trata la ingeniería.
Un saludo.
"Nada hay bajo el sol, que no tenga solución. Nunca una noche venció a un amanecer" - Tu mismo.WarCry