Buenas, el motivo de mi consulta, es para ver si hay alguna normativa específica para el diseño de la instalación de ventilación y climatización, que no sea el propio Rite. Es decir, si hay que tener en cuenta algo más, para la instalación de clima y ventilación, de una clínica veterinaria, de unos 100 m2 con quirófano incluido.

Saludos
por
#300731
Podrías informarte en el colegio de veterinarios de tu provincia, o bien en el departamente de sanidad animal de la junta.

Hace varios años hice un proyecto de climatización con temas de animales, era para experimentación y recuerdo que había un reglamento específico, pero no es este caso.

No obstante, respecto a ejecución, entiendo que no se podrá retornar en zonas de animales el aire de impulsión, si haces un sistema aire-aire.
Avatar de Usuario
por
#307253
Muchas Gracias, pero entonces, que hago, me atengo a lo especificado en rite, como un IDA 2, y con eso hayo la ventilación necesaria, según ocupación prevista, y realizo un estudio de cargas térmicas normal, no?. He conseguido la normativa específica necesaria cumplir para una clínica veterinaria.....y la verdad, que no viene nada referente a la ventilación y clima.

Muchas gracias
por
#307260
Chapy escribió:Muchas Gracias, pero entonces, que hago, me atengo a lo especificado en rite, como un IDA 2, y con eso hayo la ventilación necesaria, según ocupación prevista, y realizo un estudio de cargas térmicas normal, no?. He conseguido la normativa específica necesaria cumplir para una clínica veterinaria.....y la verdad, que no viene nada referente a la ventilación y clima.

Muchas gracias


No te compliques, el tema de las cargas térmicas, exactamente igual que otra instalación cualquiera. Sólo en el tema de ventilación haría yo un diseño particular, que es independizar la extracción de la zona de residencia de animales del resto de las instalación de extracción, mientras que el aporte de aire exterior lo haría de igual forma como una instalación convencional.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro