lincolnshire escribió:Estoy proyectando una red de distribución en BT para dos viviendas unifamiliares en entorno rural. Potencia total = 11500 W.
Debido a las diferentes normativas a aplicar (Ayuntamiento, Cabildo, Unelco Endesa) el trazado tiene que ser:
Tramo 1: Saliendo del CTI, 48 m en red aérea trenzada 3x50/54,6 Al/Alm
Tramo 2: pasa a subterráneo durante 207 m, cable 4x50 Al
Tramo 3: vuelve a ser aérea durante 52 m. Fin de la red.
Longitud total: 307 m.[/color]
Buscando tablas me dice que para sección de 50 mm2 el fusible a colocar en la cabecera de la línea debe tener In = 125 A, y que entonces la longitud protegida es de 155 m.
No hay problemas respecto a la caída de tensión.
En qué documento de JMC aparece la longitud que protege el fusible?.
Otra cosa, la acometida es trifásica, para dar suministro a dos cargas monofásicas de 25 A, no deberías considerar 25 A x raiz (3) x 400 V = 17.320 W, es decir, un consumo de 25 A por fase.
lincolnshire escribió:1) basándome en el documento sobre fusibles de JMC, bajar la intensidad de los mismos hasta 40 A ya que la potencia real a transportar implica una intensidad mucho menor que la máxima admisible por el cable. Entonces tendría toda la línea protegida.
Si lo permiten las normas de la compañía.
lincolnshire escribió:2) Mantener los fusibles de 125 A y colocar una caja de protección con otro fusible de 125 A a los 155 m (¿tendría que poner una arqueta y subir a superficie para volver a bajar?)
Y aumentar la sección de la acometida?