Buenas a todos, estoy un poco liado con el tema de las calderasy si son necesarios los cuartos de calderas.
Vereis, tengo una nave dond equieren instalar una caldera de vapor con las siguientes caracteristicas:
-Volumen de vapor: 0,189 m3
-Volumen de agua: 0,450 m3
-Produccion de vapor : 345 kg/h
-Potencia calorifica : 255 Kw
-presion de disño 12,5 kg
presion de trabajo 12 kg
Temperatura maxima 182º

El dueño de la nave dice que nohace falta cuarto de caldera, igual que el instalalador, yo creo que si, por ser potencia superior a 70Kw, Alguien me podria decir si es necesario o no y argumentado?
Gracias
por
#302078
Hola, en el RD 2060/2008 de equipos a presión ITC EP-1 Calderas, en el artículo 3 clasificas la caldera (clase primera o clase segunda), en el artículo 6 apartado 3 ves que las calderas de clase primera pueden estar situadas en un recinto y en el artículo 2 tienes la definición de recinto que puede ser interior a un local o abierto al exterior.