prevision de potencias en edificios. Problema con compañia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#302285
josephporta escribió:Buenas tardes, tengo un problema con la compañia electrica a la hora de hacer la peticion de potencia de un edifcio de viviendas. El problema es que haciendo la prevision de cargas segun el Reglamento de baja tension me da una potencia de 95,25 Kw. Correspondiente a 8 viviendas a 5.75Kw (coeficiente de simultaneidad 7)son 40,25 KW, servicios comunes 12kw, parking 13kw y local 30 Kw.
Pues resulta que en punto de servicio me dice que no que la prevision es 8 pisos a 5.75 =46Kw y el resto igual por lo tanto potencia total 101 Kw. Por lo tanto tengo que meter un trafo.
Pueden hacer esto???

En principio tu cálculo de cargas para viviendas está bien. Siempre y cuando no vayas a utilizar acumuladores de calor o discriminación horaria. El del local, supongo que será un estimación por m2, pero en cuanto a zonas comunes y parking, debes de tener en cuenta lo que se especifica en el apartado 2.2 de la ICT BT 10

"En todos los casos, la potencia a prever se corresponderá con la capacidad máxima de la instalación, definida ésta por la intensidad asignada del interruptor general automático, según se indica en la ITC-BT-25."
por
#302626
Fecsa Endesa en su NTP-IEBT en el apartado 7.6 Previsions de Carregues dice que se haran de acuerdo a la ITC-BT-10
En el punto 7.7 Calcul del Embrancament dice que la seccion de los conductores sera determinada en funcion de los siguientes criterios:
Tension de suministro
Maxima carga prevista, calculada de la manera descrita en el punto 7.6
Caida de tension maxima admisible "e"
La corriente maxima admisible para el conductor seleccionado a de ser superior a la corriente correspondiente del suministro.
Avatar de Usuario
por
#302674
Solucionado. Al final, me han aceptado la previson de cargas con el coeficiente reductor, despues de muchas visitas al punto de servicio y de pelearme como un leon. Gracias por vuestras respuestas. :cheers :cheers :cheers
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro