Hola de momento
no hay suerte despues de establecer contacto con dos fabricantes ambos me indican que solo la prueban a esa presion.
amen de no indicarme si la prueba la realizan arriba o bajo de la instalacion
ademas despues de utilizar un programa de calculo y pruebas llegamos a la conclusion de que esta instalacion si no se somete a una evolucion es una instalacion limitada en cuanto a la capacidad de trabajo que poseen hoy los vehiculos de bomberos
dado que este tipo de instalacion sometido a la presion que marca el RD 1942 solo puede utilizarse hasta la planta aproximada 30 de forma teorica por que lo que es practica real
en la planta 22 los equipos utilizando su bomba en la salida de presion baja el regimen de giro del vehiculo es brutal de echo parece que llegue a reventar
esto se solucionaria si la columna seca se diseñase para una instalacion de trabajo de hasta 45 bar que es la presion max de trabajo de las bombas de bomberos segun norma EN de bombas contra incendios
bueno si alguien puede arrojar algo de luz sobre si es posible tecnicamente someter a mas presion las columnas secas lo agradeceria para poder llevar a cabo una prueba real y no inundar ninguna comunidad
saludos
no hay suerte despues de establecer contacto con dos fabricantes ambos me indican que solo la prueban a esa presion.
amen de no indicarme si la prueba la realizan arriba o bajo de la instalacion
ademas despues de utilizar un programa de calculo y pruebas llegamos a la conclusion de que esta instalacion si no se somete a una evolucion es una instalacion limitada en cuanto a la capacidad de trabajo que poseen hoy los vehiculos de bomberos
dado que este tipo de instalacion sometido a la presion que marca el RD 1942 solo puede utilizarse hasta la planta aproximada 30 de forma teorica por que lo que es practica real
en la planta 22 los equipos utilizando su bomba en la salida de presion baja el regimen de giro del vehiculo es brutal de echo parece que llegue a reventar
esto se solucionaria si la columna seca se diseñase para una instalacion de trabajo de hasta 45 bar que es la presion max de trabajo de las bombas de bomberos segun norma EN de bombas contra incendios
bueno si alguien puede arrojar algo de luz sobre si es posible tecnicamente someter a mas presion las columnas secas lo agradeceria para poder llevar a cabo una prueba real y no inundar ninguna comunidad
saludos