Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#30344
En un parking de varias plantas sin aberturas al exterior, solamente las de las puertas de entrada (en la parte superior) ¿Se pueden combinar admisión mecánica con natural a través de las aberturas de las puertas, pasando de una planta a otra a través de las rampas?


Me podría también alguien indicar algún fabricante de rejillas para ver las características, superficie libre etc…

O en su defecto ¿Cómo se calcula la superficie libre de una rejilla?

Gracias
:cabezazo
por
#36642
Extracción Forzada en todas las plantas que no dan al exterior
Extracción natural en la planta que da al exterior.

Las puertas no se tienen en cuenta. Debes asegurar una ventilación independientemente de las puertas existentes. Los huecos se consideran elementos adicionales de ventilación, al no estar siempre abiertos.

Admisión --> planta que da al exterior --> natural
--> otras plantas --< natural por depresión

ojo, si los conductos de admisión son muy largos puede haber estancamiento y, por tanto, no poder asegurar el suministro de aire limpio en los garajes.

Calcula para admisión natural y en el conducto de la planta más inferior, y para el punto más alejado, la velocidad y presión del aire que llega a la última rejilla. Debes evitar que sean muy bajas y se estanque el aire.
Si esto pasa, hay este ramal forzado (adm. mecanica).

Consejo: discrimina las plantas por conductos separados. Ojo con la compartimentación de espacios contra-incendios y protegidos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro