#304068
Hola a todos. Podriais decirme que tipo de local, para una instalacion de una linea receptora de gas natural, es un garaje de una comunidad de vecinos que está en semisotano. Mi duda es porque no se si la tubería que discurre por dentro del garaje ha de estar protegida con una vaina por todo su recorrido por el garaje. Tiene algo que ver que el garaje tenga ventilación directa al exterior o no.

SAludos
por
#304801
Aquí hablan de sótanos, primer sótano y semisótanos, échale un vistazo:

Manual de Instalaciones Receptoras de Gas Natural

Lolo_ms escribió:Mi duda es porque no se si la tubería que discurre por dentro del garaje ha de estar protegida con una vaina por todo su recorrido por el garaje. Tiene algo que ver que el garaje tenga ventilación directa al exterior o no.


Tiene que ver, sí; y también tiene que ver la presión de la red de gas. Mira la UNE 60670-4 punto 4.4.