Buenas

tengo la siguiente duda, en el dimensionado por el metodo f-chart de una instalación solar para ACS y apoyo a calefacción por suelo radiante, en el cálculo de la necesidad energetica mansual ¿se suman directamente los dos conceptos, es decir, la demanda de enegia de ACS y las perdidas de carga de la calefacción?

gracias
Avatar de Usuario
por
#30584
Si se trata de cumplir con la normativa tienes que estimar solamente el ACS.