Hola.
Por lo que yo sé, habían o hay dos tipos de posteletes, los de 2,5 m y los de 4 m.
El proyecto tipo que los regula (Iberdrola) es el de cables sobre fachada.
Los esfuerzos soportados por estos, deberán calcularse con una tracción máxima de 400 o 250 daN, según los anclajes a utilizar en las fachadas (paredes huecas/ladrillo o paredes macizas/hormigón).
Los perfiles de los posteletes son L70.7, y dependiendo de su altura, la posición de sus garras y sus tirantes, deberás asegurar que soporten la componente vertical, transversal y logitudinal, (dependiendo del caso), para ello, deberás calcular el postelete como punto rígido, y el cálculo lo realizarás sobre el esfuerzo que soportarán las piezas de retención de conductores o cables fiadores.
Según estas características: Pincha aquí
Saludos.
Por lo que yo sé, habían o hay dos tipos de posteletes, los de 2,5 m y los de 4 m.
El proyecto tipo que los regula (Iberdrola) es el de cables sobre fachada.
Los esfuerzos soportados por estos, deberán calcularse con una tracción máxima de 400 o 250 daN, según los anclajes a utilizar en las fachadas (paredes huecas/ladrillo o paredes macizas/hormigón).
Los perfiles de los posteletes son L70.7, y dependiendo de su altura, la posición de sus garras y sus tirantes, deberás asegurar que soporten la componente vertical, transversal y logitudinal, (dependiendo del caso), para ello, deberás calcular el postelete como punto rígido, y el cálculo lo realizarás sobre el esfuerzo que soportarán las piezas de retención de conductores o cables fiadores.
Según estas características: Pincha aquí
Saludos.