Hola, alguien sabría decirme por que si en el reglamento (RBT ITC 21, tabla 9) me dice que los tubos de una linea subterránea bajo tubo deben tener un diámetro exterior de:

si el conductor tiene sección de 150 mm2 el diámetro exterior mínimo del tubo es de 180.

si el conductor tiene seccion de 240 mm2 el diametro exterior minimo del tubo es de 225.

entonces por que sevillana endesa tiene normalizados los tubos de diámetro exterior 160 y de 200 y no mayores si utiliza estas secciones antes nombradas.
Avatar de Usuario
por
#306686
Efectivamente, se trata de una diferencia entre ambos.

No obstante si la red va a ser de distribución, es decir, que se va a ceder a la Cía. Distribuidora, acata sus normas particulares y quédate con los diámetros que esta tiene aprobados en dichas normas.

Saludos.