- 22 Feb 2007, 00:54
#3065
Un saludo
Acabo de empezar en esto y se me plantean por primera vez 2 proyectos de electrificacion de poligonos industriales y tengo la siguiente duda acerca de la prevision de cargas:
Entiendo que parto de los 125 W/m2 y planta con un coeficiente de simultaneidad 1, que me obliga el REBT, ahora bien, dada la superficie de los poligonos, las potencias se disparan a valores relativamente elevados ( 12.000 kW y 10.000 respectivamente).
Para reducir esta potencia pretendo utilizar un factor de simultaneidad a mayores del indicado en el REBT, y aqui se me plantean las siguientes dudas:
a) Puedo utilizar el 0,4 que indica el Reglamento de Acometidas Eléctricas? (he leido por ahí que está derogado)
b) ¿Sigo las normas de la compañia suministradora? En un caso en Iberdrola y otro Union Fenosa. Según Iberdrola puedo utilizar un factor de PBT*0,5/0,9. De Fenosa no tengo datos.
c) No aplicar ninguno de los anteriores.
¿Que exigen en Industria para legalizar este tipo de proyectos?
Gracias de antemano.
Un saludo