Muy buenas a todos,
Necesito instalar unas válvulas proporcionales (reguladoras) para la entrada de vapor a unos intercambiadores así como al serpentín de un deposito. ¿Alguien sabría como seleccionar el Kv (obturador) de la válvula para un caudal si la presión de entrada del vapor puede variar?
Muchas gracias!
Avatar de Usuario
por
#313354
Aquel que cumpla especificaciones en condiciones mas desfavorables????

¿es una pregunta trampa?
¿hay cámara oculta?

¿me ha tocado algo?
por
#313363
Hola Spam,

no hombre no... Es que simplemente no sé que fórmulas hay que aplicar para calcular el Kv y además, creo que en todo caso se calcula para una presión determinada. Pero yo necesito que la válvula trabaje a distintas presiones de vapor (de 4,5 a 8 bar).

Gracias!!
por
#313453
Calcular,

http://www.herrera.unt.edu.ar/controlde ... 3/tp3c.pdf

Las formulas están en el pdf.

Y seleccionar,

http://www.dicostock.com/doc/es-automat ... ontrol.pdf
por
#313501
Muchas gracias ramonmenido,

ya trengo material para hincarle el diente!!!

:pausa

A ver si tengo suerte y puedo aprovechar las válvulas que tengo, cambiando el obturador (Kv). Ya os contaré.