Hola a todos,
Hemos instalado una caldera de pellets (Potencia térmica 19Kw) en serie con una caldera mural de Gas propano canalizado (Cointra optimax OM-25. Potencia térmica útil: 29,3Kw)
Si os fijáis en la imagen que adjunto, la salida de la caldera de pellets va al retorno de la de gas.
El problema es que después de multitud de intentos, los radiadores de la planta baja se calientan pero no así los de la planta primera. Estos se quedan ‘templaditos’
He probado varias cosas:
1.- purgado radiadores. No pasa nada.
2.- utilizar únicamente la bomba de la caldera de pellets. Nada
3.- Utilizar las 2 bombas (pellets + gas). Peor.
4.- ‘Jugar’ con los detentores de la planta baja para intentar hacer llegar más flujo a la planta de arriba. Peor que peor. Los radiadores de la planta primera siguen igual y la temperatura de la caldera de pellets y los radiadores de la planta baja se dispara.
Por todo esto, os agradecería comentarios del esquema de instalación que os adjunto y soluciones al respecto, porque que algo está mal, estoy seguro.
La planta primera tiene una superficie útil de 71m2, 6 radiadores y 56 elementos, y la planta primera 80m2, 8 radiadores y 82 elementos.
Gracias de antemano por vuestra ayuda