Sobredimesionar linea alumbrado vivienda (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#314044
Buenas,
Tengo una duda sobre la sección de las lineas de una vivivenda.

¿Hay algún problema por ulizar cable de 2,5 mm en vez de 1,5 mm para el alumbrado?
¿el magnetotérmico deve de ser de 10 A igualmente ?

Gracias.
Última edición por momomo el 26 Dic 2012, 15:40, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#314133
No hay ningún problema. 1,5 mm2 es un mínimo, de ahí hacia arriba lo que precise la instalación particular por criterio de caída de tensión o cortocircuito.

La protección será acorde a la línea en cuestión. Si con 10 A está protegida correctamente no veo el problema por ponerla.
Si crees que debe ser superior por alguna razón técnica, tampoco veo el problema siempre que se justifique.

Nota: Espero que se deba a criterios de caída de tensión o cortocircuito y no a que se quiera evitar utilizar el circuito C6 etc... por tener más de 30 puntos ...por poner un ejemplo...eso si que no sería reglamentario. :cop
por
#314139
Entendido. Gracias por tu respuesta.