Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#314447
Buenas,
A estas alturas y tengo una duda muy básica. El RSCIEI dice que para un riesgo bajo y para 10 empleados, si hay dos salidas alternativas, ningún punto estará a mas de 50 metros.
En mi caso se trata de una nave en la que para cumplir lo anterior se tendrá que practicar una salida adicional (no hay problema).
Mi pregunta es si hay que tener en cuenta la hipótesis de bloqueo de alguna de ellas, pues si es así, hay que practicar mas salidas.
Gracias
Avatar de Usuario
por
#314464
El número de salidas será las que te indique el RSCIEI. Si te salen 2 salidas, tendrán que ser 2 salidas.

La hipótesis de bloqueo se debe tener en cuanta a efectos de DIMENSIONAMIENTO de los medios de evacuación, pero no para el número de salidas.
Avatar de Usuario
por
#314472
Gracias por tu respuesta y tu rapidez
Feliz 2013 a todos
por
#314572
Hola buenas tardes, es la primera vez que escribo en este foro, espero hacerlo mas amenudo, en cuanto al número de salidas según el comentario inicial, me parece que si la ocupación es menor de 25 personas y el indice de riesgo intrinseco es bajo se pude ampliar la longiutd del recorrido de evacuación a 50 m., por lo que no es necesario habrir otra puerta.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro