Hola:

Tengo que calcular las armaduras de un muro de contención. La EHE nos dice que hay que colocar una armadura mínima en la cara de compresión de 0,3*0,0009, entonces no se si debo hacer los cálculos de la armadura de tracción teniendo en cuenta esa armadura mínima o despreciarlo. Porque la EHE también dice que para que una armadura de compresión pueda tenerse en cuenta en los cálculos debe estar atada con estribos, lo que no entiendo es que si no la tenemos en cuenta en los cálculos, no la atamos con estribos, luego podría pandear y romper el hormigón. ¿Cómo se trabaja entonces?
Avatar de Usuario
por
#319615
Se le pone estribos y no la tengas en cuenta en el cálculo (estarás del lado de la seguridad), dado que debe estar bien anclada...