Olvidé este post! El caso es que ya usé unos cerramientos bastante aceptables asi que lo doy por resuelto.
He de decir que no había hecho nunca una calificación energética y el software CALENER, a pesar de ser muy intuitivo, me ha dado bastantes errores...
Por si a alguien le puede servir comento los que me surgieron y como los solucioné:
Al calcular la calificación, el software informaba de posibles condensaciones en la estructura del edificio. Tras investigar los porqués llegamos a la conclusión de que este problema puede solucionarse de modos:
1) La higrometría de los espacios debe estar definida como “Clase 3 o inferior”
2) Introducir una barrera de vapor al cerramiento de la fachada. En nuestro caso elegimos XPS expandido.
En el caso de que la refrigeración no cumpla con la norma puede corregirse empleando alguno de los siguientes modos:
1) Introducir sombras (como obstáculos remotos) de los edificios colindantes o de los voladizos del propio edificio.
2) Revisar el factor solar de los vidrios o las características de éstos.
Fallos de software:
1) La aplicación “Esto2” encargada de calificar el edificio genera un error de incompatibilidad con la máquina virtual java. Esto se debe a que el programa es incompatible con versiones de java superiores a la 5.0.
Solución: Desinstalar la versión que tengamos de java (en caso de haberla) e instalar una versión más antigua de la 5.0.
2) No se generan los PDF. En algunas versiones de Windows da este fallo debido a que el software no tiene suficientes permisos para “escribir” en el equipo.
Solución: Hemos de seleccionar “ejecutar como Administrador” en la pestaña “Compatibilidad” de las propiedades de cada aplicación que usa el software.
Saludos

.