Valores en un Certificado final de obra El tema está resuelto (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#323369
Hola chicos. Independientemente de las mediciones, para un local comercial de potencia 7.5 kW, cuales son los valores normales o aceptables de:
1. Medicion de tierras
2. Aislamiento de conductores (entre conductores activos)
3. Aislamiento de conductores (entre conductores y tierra)

Mi madre ha abierto un local y le han pasado unos valores que no sé si seran correctos...
Avatar de Usuario
por
#323373
ELARES1 escribió:Hola chicos. Independientemente de las mediciones, para un local comercial de potencia 7.5 kW, cuales son los valores normales o aceptables de:
1. Medicion de tierras De forma genérica, no se pueden superar los 24 V o 50 V de tensión de contacto Uc = 50 V ó 24 V / Int. sensibilidad diferencial, itc-bt-24 pto. 4.1.2.
2. Aislamiento de conductores (entre conductores activos) >= 0,5 MOhm (itc-bt-19, pto. 2.9 tabla 3)
3. Aislamiento de conductores (entre conductores y tierra) >= 0,5 MOhm (itc-bt-19, pto. 2.9 tabla 3)

Mi madre ha abierto un local y le han pasado unos valores que no sé si seran correctos...
por
#323375
wenner escribió:
ELARES1 escribió:Hola chicos. Independientemente de las mediciones, para un local comercial de potencia 7.5 kW, cuales son los valores normales o aceptables de:
1. Medicion de tierras De forma genérica, no se pueden superar los 24 V o 50 V de tensión de contacto Uc = 50 V ó 24 V / Int. sensibilidad diferencial, itc-bt-24 pto. 4.1.2.
2. Aislamiento de conductores (entre conductores activos) >= 0,5 MOhm (itc-bt-19, pto. 2.9 tabla 3)
3. Aislamiento de conductores (entre conductores y tierra) >= 0,5 MOhm (itc-bt-19, pto. 2.9 tabla 3)

Mi madre ha abierto un local y le han pasado unos valores que no sé si seran correctos...


La IT18 marca qu para tensiones inferiores de 250V la Resistencia minima es de 0.25Mohm... En este certificado que la han plantado la han puesto 0.37 Mohm... El minimo es 0.5?
Avatar de Usuario
por
#323379
ELARES1 escribió:
wenner escribió:
ELARES1 escribió:Hola chicos. Independientemente de las mediciones, para un local comercial de potencia 7.5 kW, cuales son los valores normales o aceptables de:
1. Medicion de tierras De forma genérica, no se pueden superar los 24 V o 50 V de tensión de contacto Uc = 50 V ó 24 V / Int. sensibilidad diferencial, itc-bt-24 pto. 4.1.2.
2. Aislamiento de conductores (entre conductores activos) >= 0,5 MOhm (itc-bt-19, pto. 2.9 tabla 3)
3. Aislamiento de conductores (entre conductores y tierra) >= 0,5 MOhm (itc-bt-19, pto. 2.9 tabla 3)

Mi madre ha abierto un local y le han pasado unos valores que no sé si seran correctos...


La IT18 marca qu para tensiones inferiores de 250V la Resistencia minima es de 0.25Mohm... En este certificado que la han plantado la han puesto 0.37 Mohm... El minimo es 0.5?

El mínimo es 0,5 MOhm para una tensión de la instalación menor o igual a 500 V. Si es con el reglamento anterior '73, mínimo 0,25 MOhm.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro