Hola compañeros, soy nuevo en el foro así que hola a todos!!! (aunque os leo a menudo). Bueno y tambien soy nuevo en el trabajo, hace menos de un mes que por suerte puedo decir que tengo "trabajo" de ITI (becario).
A lo que vamos, el caso es que tengo que simular para una investigación una mano humana con su temperatura y dispongo de un termostado "eliwell ID961I", una resistencia calefactora flexsible y una mano de maniquí. Bien, pues he liado la resistencia a la mano y está todo conectado, hasta ahí bien. El problema es que el termostato se conecta y cuando llega a la tempartura que le marco que corte lo hace (35,5ºC) pero despues de cortar sigue subiendo la temperatura hasta los 42-43ºC por la inercia térmica que coge la resistencia y así continuamente. ¿hay alguna manera de hacer que este sistema (con estos componentes) funcione mejor, oscilando entre 35 y 37ºC? (cuando se vuelve a conectar, hasta los 7-8 segundos no empieza a bariar la temperatura en la pantalla del termostato, pero si le toco con la mano, si se nota que está bastante caliente y cuando biene a sentir los 35,5ºC ya se ha pasado otra vez)
foroing.jpg
aquí veis una imagen del montaje.

Gracias de antemano a todos!!!
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#323853
¿Has probado a trabajar con una resistencia de menos potencia?.
Ya sea cambiando la resistencia de calentamiento o bajando el voltaje de alimentación.
Avatar de Usuario
por
#323856
cambia el modo de regulación de un todo/nada a una especie de pwm

es decir, si quieres el 50% de potencia de la resistencia, en cuenta de tener 30 segundos encendido y 30 apagado, por ejemplo, 5 s encendido, 5 apagado.

A poco espabilao que sea el chisme deberia dejarte.

y cambia el modo de regulación de P a PI, con una ganancia muy pequeña (entorno a 0,1 o 0,05) y un tiempo integral muuy largo.
por
#323881
Eliezer escribió:¿Has probado a trabajar con una resistencia de menos potencia?.
Ya sea cambiando la resistencia de calentamiento o bajando el voltaje de alimentación.


probé poniendo otra carga en paralelo a la resistencia para que pasase menos intensidad por la resistencia pero hacía lo mismo, voy a probar con el voltaje a ver que pasa. gracias.
por
#323882
Spam escribió:cambia el modo de regulación de un todo/nada a una especie de pwm

es decir, si quieres el 50% de potencia de la resistencia, en cuenta de tener 30 segundos encendido y 30 apagado, por ejemplo, 5 s encendido, 5 apagado.

A poco espabilao que sea el chisme deberia dejarte.

y cambia el modo de regulación de P a PI, con una ganancia muy pequeña (entorno a 0,1 o 0,05) y un tiempo integral muuy largo.


Lo preguntaba por si podría hacerlo funcionar bien, sin tener que cambiar el termostado electrónico, para no tener que comprar otro. El problema es que el sensor de temperatura o la función que tiene integrada el termostato es una... ya que cuando está por encima y va bajando la temperatura, llega a 35ºC, se conecta y hasta que no pasan 7-8 segundos no empieza a detectar cambios, a pesar de que se están produciendo (si lo tocas con la mano se nota), y cuando viene a detectar que está variando la Tª, ya se ha pasado otra vez de los 37º
por
#323902
Muchas gracias por colaborar, al final le he puesto una resistendia en serie antes de la de calentamiento y sube mucho mas lenta la Tª, lo cual soluciona el problema. gracias
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro