Estimados.

No conozco mucho de profibus por lo que agradecería me quitaran la siguiente duda. Necesito implementar un sistema de monitoreo de eficiencia energética en una caldera, la cual ya esta instrumentada de antes con sensores de Tº y presion montados sobre profibus. La idea es no tener que volver a instrumentar sino que utilizar los mismos sensores que ya están disponibles y funcionando correctamente.
¿Es posible colocar otro PLC a la red profibus que adquiera datos desde estos mismos sensores?

Slds y gracias de antemano.
Avatar de Usuario
por
#324325
dos opciones:

la elegante:

El primer plc vuelca en un campo de memoria los valores y tu los lees, ya en digital.

la bruta:

duplicas lectura del mismo sensor. Mas caro, porque necesitas que tu aparato lea variables analógicas y las trate, mientras que con la primera opcion ese trabajo ya lo ha hecho el primer plc.

saludos.